relation débit ↔ puissance sensiblepour un cooling coil : Q̇ [kW] = 1.2 × V̇_air [m³/s] × ΔT_air [K] où : 1.2 ≈ ρ × cp (1.2 kg/m³ × 1005 J/kg/K ≈ 1200 W/(m³/s·K)) application0.5 m³/s = 1800 m³/h C’est déjà :
puissance associée à 0.5 m³/s Ordre de grandeur réaliste pour les débits FCUEn tertiaire : règle rapide : 👉 2 à 6 vol/h de ventilation 1 vol/h = 3 m3/h/m2 si on a des hauteurs de 3m zone ~ 500 m² cas raisonnable FCU :
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
0 replies
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
-
design specification de l'outdoor air
Outdoor air (0.1 m³/s) → dépend surtout de l’occupation, pas du volume
👉 est gouverné
Ordres de grandeur typiques
👉 0.1 m³/s = 100 L/s correspond à ≈ 8 à 15 personnes